Страница 4 из 6

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:13
Admin
Надо посмотреть на плату.

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:31
sandro
Admin писал(а):Надо посмотреть на плату.

Не запаяно ничего

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:14
sandro
sandro писал(а):
Admin писал(а):Надо посмотреть на плату.

Не запаяно ничего

Какой конкретно резистор нужно впаять?

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:22
Admin
См. п.3: viewtopic.php?p=18239&f=3#p18239
Кстати, несмотря на то, что у Вас прошивка с поддержкой терминальной программы, Вы можете в любое время самостоятельно поэкспериментировать с различными углами опережения установленными с помощью переключателей.

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:45
sandro
Admin писал(а):См. п.3: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... f=3#p18239
Кстати, несмотря на то, что у Вас прошивка с поддержкой терминальной программы, Вы можете в любое время самостоятельно поэкспериментировать с различными углами опережения установленными с помощью переключателей.

Спасибо,буду пробовать.

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 07:39
sandro
Admin писал(а):См. п.3: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... f=3#p18239
Кстати, несмотря на то, что у Вас прошивка с поддержкой терминальной программы, Вы можете в любое время самостоятельно поэкспериментировать с различными углами опережения установленными с помощью переключателей.

от 10 до 50 КОм понятно,а мошность какую поставить?

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 09:09
Admin
Там мощность не важна, главное чтобы габаритные размеры подходили. На фото мощность резистора 0,125Вт, хотя и 0,062 сойдёт. Номинал лучше брать побольше, хотя можно и 10K.

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 09:29
sandro
Спасибо,буду пробовать.

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 06:11
sandro
sandro писал(а):
Admin писал(а):См. п.3: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... f=3#p18239
Кстати, несмотря на то, что у Вас прошивка с поддержкой терминальной программы, Вы можете в любое время самостоятельно поэкспериментировать с различными углами опережения установленными с помощью переключателей.

Спасибо,буду пробовать.

Добрый денья.резистор я запаял на 15 кОм,есть небольшие тычки при движении,микропереключатели все в положении OFF.синхронизация есть.имеет ли смысл ставить м.п. в другое положение и в какое посоветуете.

Re: Готовые конфигурации микропереключателей

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:15
Admin
Есть ли возможность наблюдать индикатор синхронизации во время этих тычков?